Η επανάληψη μητηρ μαθήσεως.Η τροφοοσία με ρεύμα του ΚΕ Καβάλας(Παγγαίο) γίνεται με γραμμή μέσης τάσης της ΔΕΗ( στην αρχή της λειτουργίας του 1971 η ΔΕΗ είχε δικό της μετασχηματιστή μέσης-χαμηλής.Ομως σε διάστημα 4 μηνών κάηκαν από κεραυνούς 3 μετασχηματιστές.Η δεη αρνήθηκε να βάλει άλλον και για αυτό η ΕΡΤ τοποθέτησε δικό της υποσταθμό μέσης με έναν μετασχημετιστή AEG που είναι 280kva σε κέλυφος 400kva που έχει μέσα φύλλα χαλκού αντι για περιέληξη.
Συγχώνευση: Τετ 20 Μαΐ 2015, 23:46
Ολο αυτό για να αντεχει τα σκασίματ από τος κεραυνούς,αν και μέχρι τώρα έχει αρπάξει τέσσερεις φορές και πηγε στη Γερμανία για επισκευή.Κόστος καλύτερα να μην αναφέρω.Η θέση σε σύνδεση με την ΔΕΗ(μέση τάση) γίνεται μέσω μιας κυψέλης μέσης με ασφάλειες μέσης και αλεξικέραυνα μέσης τάσης.Κάθε μπαμ του κεραυνού καίει τις ασφάλειες και τα αλεξικέραυνα,σύνολο 6 κομμάτια με κόστος 1200 ευρώ.κάτι που έγινε και σήμερα.Για να αλλάξω όμως πρέπει η ΔΕΗ να κάνει διακοπή και γείωση της γραμμής λίγο πάνω από το δασικό χωριό του Παγγαίου.Χρειάζεται λοιπόν συνεργείο για περίπου 4 ώρες,συνεργείο που σήμερα λόγω της καταιγίδας και των βλαβών δεν υπήρχε,άρα αναβλήθηκε για αύριο η επανατροφοδότηση του κέντρου.Ειχα γράψει ότι καλύτερα αν δεν ξέρουμε να μην εκφράζουμε άσχετη γνώμη,στο κάτω κάτω δεν τα ξέρουμε όλα ή μήπως κάνω λάθος